En principe les onduleurs UPS ne surveillent pas les défauts d'isolement des charges connectées. C'est le rôle des différentiels en amont des onduleursle nas n'aurais pas une fuite au niveau de la masse au cas où ?
En principe les onduleurs UPS ne surveillent pas les défauts d'isolement des charges connectées. C'est le rôle des différentiels en amont des onduleursle nas n'aurais pas une fuite au niveau de la masse au cas où ?
En principe cet onduleur est défini pour 950VA ou 520 W au maximumIl ne faut pas confondre Watt et VA !
En gros 450VA feras 250W environ... un peut plus de la moitié, pas plus.
Tu as aussi peut-être une fuite à la terre de ton NAS... l'alimentation est interne ou externe sur ton modèle ?
Une occasion reste une occasion ;-)
alimentation interne.Il ne faut pas confondre Watt et VA !
En gros 450VA feras 250W environ... un peut plus de la moitié, pas plus.
Tu as aussi peut-être une fuite à la terre de ton NAS... l'alimentation est interne ou externe sur ton modèle ?
Une occasion reste une occasion ;-)
en plus mon installation est neuve et ce soir j'ai regardé, le différentiel sur la ligne de cette prise est un 30mA. Il sauterait en cas de souci, n'est ce pas?En principe les onduleurs UPS ne surveillent pas les défauts d'isolement des charges connectées. C'est le rôle des différentiels en amont des onduleurs
Ouien plus mon installation est neuve et ce soir j'ai regardé, le différentiel sur la ligne de cette prise est un 30mA. Il sauterait en cas de souci, n'est ce pas?
je sais que certains onduleurs sont limités par prises et une indication de la limite total est indiqué, mais j'ai regardé la doc et je n'ai pas trouvé de limite par prises.
avez vous vérifiez que c'est la bonne batterie à l'intérieur (je n'ai pas tout relu) ?
avez vous un chargeur type https://www.victronenergy.fr/chargers/blue-smart-ip65-charger et vérifié la batterie avec ?
il me semble que des paramétrages peuvent se faire via logiciel pc pau usb, avez vous rezgardé ces paramétrages ?
avez vous essayé de faire à nouveau le teste en débranchant le cable usb ?
J'ai eu le sentiment que le technicien au téléphone m'a fait une réponse toute faite/ facile, mais sans explication de la raison. Et j'ai beau ne pas connaitre grand grand chose à l'électricité, ma formation et ma culture analytique m'amène à me poser des questions.APC est normalement une bonne marque également. Je n'ai pas de soucis avec le mien (voir signature), par contre c'est curieux qu'APC te dit que ton modèle n'est pas compatible avec ton NAS. Y aurait-il un pb avec ce modèle spécifique ?
Alors c'est fait pour quoi ? pour mettre une cafetière derrière, surtout un 950VA. Je suis du même avis que JujuY, il veut juste te vendre un modèle plus chère.la série "Back" d'APC n'est pas conseillé pour les serveurs
En effet c'est possible que tu aies le même problème avec un autre onduleur, mais c'est curieux comme problème, après est-ce indispensable de le protéger ? Vu l'âge de du serveur si tu ne l'as pas eu pour trop chère, est ce grave si tu le perds ? Quand aux données, selon l'usage il y a peu de risque de les perdre, et dans tous les cas, avec ou sans onduleur fonctionnel, cela ne dispense pas de faire une sauvegarde. Enfin, vu la consommation du serveur, as tu une idée du coûts à l'année en énergie ?et vu que je ne crois pas à son histoire de compatibilité (notamment avec tous les tests réalisés comme dit @JujuY ), du coup, je vois le truc venir : je vais changer d'onduleur (pour un plus puissant, ou alors une autre gamme, ou alors même une autre marque!) et je vais me retrouver avec le même souci !
En effet c'est possible que tu aies le même problème avec un autre onduleur, mais c'est curieux comme problème, après est-ce indispensable de le protéger ? Vu l'âge de du serveur si tu ne l'as pas eu pour trop chère, est ce grave si tu le perds ? Quand aux données, selon l'usage il y a peu de risque de les perdre, et dans tous les cas, avec ou sans onduleur fonctionnel, cela ne dispense pas de faire une sauvegarde. Enfin, vu la consommation du serveur, as tu une idée du coûts à l'année en énergie ?