Synology Une bonne prise de tête de diagnostic :)

Aladonin

Nouveau membre
13 Février 2025
4
1
3
Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien !

J'ai récemment acquis un Synology DS1513+ vierge par un ami. En faisant l'installation tout heureux après l'achat des disques, j'ai constaté que le NAS s'éteignait tout seul au bout d'un moment. Et là a commencé la désillusion et le chemin tortueux des prises de tête :)
  • J'ai vérifié l'état des disques, tout est OK, pas de souci avec DSM en soi (les disques sont neufs et sains.)
  • J'ai retenté de démarrer le NAS seul, sans aucun disque, et même chose, il reboot au bout d'un moment, puis fini par s'arrêter complètement une deuxième fois.
  • Le problème n'est pas lié aux disques donc. Peut-être la prise ? J'ai tenté de brancher le NAS sur une autre prise murale directement. Même comportement.
  • J'ai fait un soft reset manuel du NAS, pas de changements, toujours un redémarrage voire un arrêt inopiné de l'appareil.
Le DS1513+ semble posséder une alimentation interne, ce qui n'est pas top pour diagnostiquer. Je n'ai pas encore ouvert l'appareil pour voir s'il y a de condensateurs grillés sur la carte mère..

Vous avez une idée, un conseil ?

Je suis un peu déçu parce que c'est mon premier NAS..., et c'est étrange qu'il s'éteigne comme ça... mais d'un autre côté je vois ça comme un challenge intéressant !

Si vous avez une idée, ou si vous avez déjà rencontré ce cas, je suis preneur !
Merci pour vos retours ;)
 
Je pense que c'est l'alimentation, en informatique c'est toujours le principal suspect, une recherche au pif sur google tu dois trouver la bonne pièce


 
j'ai acheté il y a pas longtemps un 1813+, le ventilateur de l'alimentation était bruyant, regarde si sur le tiens il tourne correctement.
sur la carte mère, il y a deux radiateur qui tienne avec une tige en plastique et ressort qui sont assez fragile à vérifier
 
j'ai acheté il y a pas longtemps un 1813+, le ventilateur de l'alimentation était bruyant, regarde si sur le tiens il tourne correctement.
sur la carte mère, il y a deux radiateur qui tienne avec une tige en plastique et ressort qui sont assez fragile à vérifier

la pate thermique peut être usé aussi, d'ou coupure du nas, vérifier la température du cpu

2.jpg
 
  • J'aime
Réactions: Minuit
Y a-t-il des logs ? Ça indiquait la cause de la mise à l'arrêt.
Au bout de combien de temps s'arrêt il ?
 
Dernière édition:
  • J'aime
Réactions: bliz
Merci à tous pour vos réponses !
La machine a quand même 12 ans ...
Il fonctionnait bien juste avant que tu l'achètes ? :unsure:
Oui il fonctionnait, après c'est vrai que ce n'est pas un modèle tout récent ! Mais il est en bon état, il n'y a aucune poussière dedans.
Je pense que c'est l'alimentation, en informatique c'est toujours le principal suspect, une recherche au pif sur google tu dois trouver la bonne pièce


Je vais me pencher de ce côté là en effet. C'est possible de faire des tests sur l'alim ? Avec un multimètre peut-être
Message automatiquement fusionné :

j'ai acheté il y a pas longtemps un 1813+, le ventilateur de l'alimentation était bruyant, regarde si sur le tiens il tourne correctement.
sur la carte mère, il y a deux radiateur qui tienne avec une tige en plastique et ressort qui sont assez fragile à vérifier
la pate thermique peut être usé aussi, d'ou coupure du nas, vérifier la température du cpu
Les ventilos fonctionnent nickel, le NAS est vraiment silencieux. La temperature est bonne aussi, rien à signaler de ce côté là ;)
Message automatiquement fusionné :

Y a-t-il des logs ? Ça indiquait la cause de la mise à l'arrêt.
Au bout de combien de temps s'arrêt il ?
Dans les logs système je n'ai rien trouvé d'intéressant à par que le système a redémarré pour une raison inconnue.
System booted up from an improper shutdown
Il s'arrête après 20-40 minutes de mise sous tension
 
Dernière édition:
  • J'aime
Réactions: bliz
Je vais me pencher de ce côté là en effet. C'est possible de faire des tests sur l'alim ? Avec un multimètre peut-être

oui, en volage continu, normalement, sur un nas, il peut y avoir du 3.5v du 5v et du 12v (peut être du 9v en entrée), pour l'ampérage, c'est plus compliqué